Adapter FlexiPro à un tirage avec câble pré-serti ou connecteurs en bout en piscine ?
Contexte éditorial : Tirage de câbles munis d’embouts ou connecteurs pré-sertis en local technique piscine. Le FlexiPro fonctionne par prise sur le câble via galets d’entraînement. Contrôles pertinents : 1) Vérifier si la section totale (embout compris) reste dans la plage 5–8 mm et peut passer dans la gaine. 2) Inspecter que les embouts n’accrochent pas la plaque T ou les molettes. 3) Tester insertion à vide du câble avec son embout pour détecter blocage potentiel. Précaution concrète et question : Si embout trop volumineux, retirer ou adapter l’extrémité avant tirage. Qui a des retours sur tirage de câbles à embouts et solutions employées (découpe, manchon) en piscine ? Équipe FlexiPro — sujet éditorial.