FlexiPro V2 et câbles multiconducteurs : comment éviter de masquer une surchauffe potentielle par simple tirage ?
Situation : pose de câbles multiconducteurs dans des conduits existants. Le Tire-câble — Édition Pro permet le passage, mais la fiche fournie n’inclut pas contrôle thermique post-opération ; un écrasement discret peut provoquer élévation locale de température en service.
Contrôles : 1) Inspecter la section interne et l’alignement du câble après tirage pour détecter aplatissement ; 2) Vérifier l’absence de signes d’abrasion sur la gaine du câble ; 3) S’assurer que le diamètre choisi respecte la plage de compatibilité et ne provoque pas surcompression dans la gaine.
Précaution : documentez l’état et, si doute, planifiez tests en charge ou thermographie une fois le circuit en service. Joignez photos et relevés d’état. Équipe FlexiPro — sujet éditorial.